Warnung Optimierung

 

Diplomand

Gast


Beiträge: ---
Anmeldedatum: ---
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 04.08.2008, 14:52     Titel: Warnung Optimierung
  Antworten mit Zitat      
Hallo alle zusammen....
Hab folgendes Problem. Ich führe eine Optimierung durch um Werte für eine unbekannte Strecke zu finden. Habe Aufheizversuche gemacht, die durch eine Simulation mit Matlab dargestellt werden muss. Die Simulation klappt eigentlich schon, wobei die Optimierten Werte nicht so toll mit den wahren Werten übereinstimmen.
Kann es eigentlich 1 zu 1 übereinstimmen??

Meine Optimierung funktioniert genauso wie das Matlab-Beispiel mit der PID Optimierung. Bekomme beim Simulieren immer Warnungen wie:

Warning: Unable to determine a fixed step size based on the sample times in the model 'Neu1', because the model does not have any discrete sample times. Picking a fixed step size of (0.32) based on simulation start and stop times. You can disable this diagnostic by explicitly specifying a fixed step size in the Solver pane of the Configuration Parameters dialog box, or setting the 'Automatic solver parameter selection' diagnostic to 'none' in the Solver group on the Diagnostics pane of the Configuration Parameters dialog box.

Kann mir da jemand sagen, wie ich diese Warnung entfernen kann??

Danke schonmal

ps: Kann wenn erwünscht die M.Files und MDL.Files hochladen


Titus
Forum-Meister

Forum-Meister


Beiträge: 871
Anmeldedatum: 19.07.07
Wohnort: Aachen
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 06.08.2008, 13:10     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,
in der Warnung steht übrigends, wie man sie entfernen kann ("You can disable this diagnostic by explicitly ..."). Zu deutsch:

- entweder eine feste Samplezeit eintragen
- oder die Warnung in den Configuration Parameters ausschalten

Titus
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2024 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.